謝謝樓主.
十分贊同樓主觀點,因為直接調用F105/F106的話,結果會有誤差.前段時間用SM338做位置檢測,就是不用F105,現場按實際數值加/減,效果也可以.
我覺得西門子的模擬量輸入/輸出就是數值轉換開始有點繞,慢慢看懂了它的規率,其實也簡單了,直接引用反而在后面的計算中需要來回到數值,除非您用的傳感器是十分標準的輸出接口.幾乎沒有誤差那樣引用確實沒有問題了.
[ 此帖被wwcwwc在2009-08-29 10:16重新編輯 ]