圖片:








上面是我PLC的接線圖,根據這個接線,PLC的指示燈沒有任何反應,
[ 此帖被felix779在2011-09-02 15:58重新編輯 ]
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20982 點
下載積分: 28645 分
在線時間: 1765(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-26
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-10 14:31
你的程序第17網格有問題,不能用SM0.0一直驅動HSC 0,刪掉后就可以了