樓主  發表于: 2011-09-01 09:33
我最近研究出一套程序用兩個編碼器加變頻器,做兩臺電機的速度相位同步的程序,可代替了昂貴的同步控制器,方法是主電機編碼器測速給從電機速度信號,用模擬量0-10V輸出給從電機變頻器,當然通訊會更好些。再加上主電機編碼器角度和從電機角度比較去修正從電機,只要存在角度誤差就修正。效果很好。


從動電機速度很穩定的,上傳程序供大家學習研究。 主要技術含量在于相位同步 ,該方案就是便宜。有的變頻器帶同步卡的可以實現該功能但太貴了。
該項目用:CPU224XPCN   自帶模擬量端口的  編碼器200脈/
轉低了一點建議用1024的。CPU224XPCN有100KHZ的高速計數器,普通變頻器,
[ 此帖被yxzlcp在2011-09-02 10:09重新編輯 ]
附件: 同步角度.rar (25 K) 下載次數:360
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21628 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-10-31
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-01 11:27
“主電機編碼器角度和從電機角度比較去修正從電機,只要存在角度誤差就修正”,請問樓主,PLC的運算速度夠嗎?從電機的速度穩定嗎?樓主能否把程序傳上來讓我們學習一下?