善解人意
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 209 點
下載積分: 721 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2009-08-29
最后登錄: 2016-03-31
查看善解人意的 主題 / 回貼
60樓  發表于: 2011-09-22 14:30
這種電機就是直接啟動,還變頻器又軟啟動的。這的人是膽子大,什么都敢說
343760585
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 104 點
下載積分: 385 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2011-04-02
最后登錄: 2020-03-29
查看343760585的 主題 / 回貼
61樓  發表于: 2011-09-22 14:42
用星三角
yifan_1987
沒有最好,只有更好!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 566 個
工控威望: 745 點
下載積分: 2169 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2010-01-07
最后登錄: 2019-05-26
查看yifan_1987的 主題 / 回貼
62樓  發表于: 2011-09-22 15:15
按規定7.5以上的電機,都要軟啟動,只要你的電網夠強大,我們這150kw的風機都直接啟動。
dingp
現在的社會一定要多學習,能跟上時代的步伐。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 194 個
工控威望: 387 點
下載積分: 88992 分
在線時間: 263(小時)
注冊時間: 2010-12-26
最后登錄: 2022-01-24
查看dingp的 主題 / 回貼
63樓  發表于: 2011-09-22 15:21
當然可以,只要電源允許就可以,但對電網沖擊太大
華琛變頻
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看華琛變頻的 主題 / 回貼
64樓  發表于: 2011-09-26 15:38
用變頻啟動,對電網沖擊小,啟動電流小。
wuliang211
小剛
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 370 個
工控威望: 537 點
下載積分: 2227 分
在線時間: 291(小時)
注冊時間: 2011-08-23
最后登錄: 2019-12-21
查看wuliang211的 主題 / 回貼
65樓  發表于: 2011-09-26 15:41
根據實際情況,一般也是可以直接啟動的,按規定是要降壓啟動的,
zjzzpzk
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 157 個
工控威望: 288 點
下載積分: 435 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2023-10-21
查看zjzzpzk的 主題 / 回貼
66樓  發表于: 2011-09-26 22:52
三角降壓啟動
zgf889
走別人的路,讓別人走投無路
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 699 個
工控威望: 718 點
下載積分: 1356 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2007-10-21
最后登錄: 2024-11-03
查看zgf889的 主題 / 回貼
67樓  發表于: 2011-09-27 18:45
考慮一下變壓器的容量,不要對電網電壓沖擊太大,大的電機一般用降壓起動,如果變壓器容量允許,100KW直接啟動也可以
zttchenjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 261 個
工控威望: 377 點
下載積分: 1306 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2010-01-30
最后登錄: 2024-11-06
查看zttchenjun的 主題 / 回貼
68樓  發表于: 2011-09-27 22:33
理論上講7.5以上包括7.5KW電機就要降壓啟動。
wwee
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 194 點
下載積分: 743 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2010-03-17
最后登錄: 2018-05-29
查看wwee的 主題 / 回貼
69樓  發表于: 2011-09-28 07:15
可以啊但對電器電路損害比較大
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
70樓  發表于: 2011-09-28 13:33
我以前在紙廠熱電車間上班的時候200KW的球磨機都是直接啟動,前提是你的變壓器要有足夠的容量。
自己的事情自己做.
羅丕憲
羅先生你好
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 3308 點
下載積分: 483 分
在線時間: 383(小時)
注冊時間: 2010-03-23
最后登錄: 2024-11-06
查看羅丕憲的 主題 / 回貼
71樓  發表于: 2011-09-28 13:51
雖然我們廠18.5KW水泵電機是直接啟動,但我認為星三角啟動更安全,更合適,主要取決于什么樣的負荷啦