編碼器一定要用高速輸入端采用高速記數器來記嗎?普通輸入端口的分辯率是多少呢?我要用的編在碼器轉動不是很快.假如編碼器分辯率是10000P/R     轉動一周用1S,也就是說1S要記5000脈沖.普通輸入端能記嗎?     或是A  B項用高速輸入端,C用一般的.請教明白人說下.謝謝了.
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1223 個
工控威望: 6798 點
下載積分: 9012 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2008-05-17
最后登錄: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-26 14:07
不行,普通的受PLC掃描周期的影響,計算不準的,Z相的使用看你在什么場合,大部分是不用的,只要有個AB相,或者有些場合只用個A相就可以了。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(xiejun8103)
  • (沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園):18680531562 。