樓主  發表于: 2011-08-21 20:25
我不廠進了一臺新鋁材整形機,開始用時手接觸機器被電打麻了一下。用萬用表量電壓有200多伏,叫廠家來看,說是變頻器感應電。我看有的變頻器沒接地線,也不電打人。為什么?注變頻器加地線就好了。
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1400 個
工控威望: 1504 點
下載積分: 13259 分
在線時間: 2203(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-11-05
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-21 20:53
變頻器的泄露電流很高的,必須接地的。不接地你會被麻到的。