xu19710802
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xu19710802的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-21 20:25
我不廠進了一臺新鋁材整形機,開始用時手接觸機器被電打麻了一下。用萬用表量電壓有200多伏,叫廠家來看,說是變頻器感應電。我看有的變頻器沒接地線,也不電打人。為什么?注變頻器加地線就好了。
yjhdlp
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 478 個
工控威望: 625 點
下載積分: 2081 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2022-10-15
查看yjhdlp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-21 20:45
這是有設計不同引起的,有些變頻器為了電磁兼容直接與變頻器外殼接地,因而感應電壓較高。