工控戀者
互相學習
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 1573 點
下載積分: 5553 分
在線時間: 240(小時)
注冊時間: 2010-11-21
最后登錄: 2022-11-14
查看工控戀者的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-21 16:29
家具超市里的一個家具店,配電箱是5線接入,3相加N 加PE 線,總開關是4級帶漏保斷路器,照明分4路,分別有4個單級斷路器控制,問題出在有一路照明送不住,其它各路照明插座都正常,這路照明已送電,整個這一片的十多家店面都停電,樓層總開關掉跳閘。經檢查發現這一路的照明開關控制著N線,經過維修后開關控制相線,但是問題來了,4級漏保一和閘,樓層總開關跳閘,把所有照明插座的斷路器都拉下,光送4級漏保還是樓層開關跳。樓層總開關是3相加N的,奇怪的是各分斷路器都是拉下的沒有送電,怎么會跳閘?高手指點。
lizhihua
lizhihua
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 228 個
工控威望: 400 點
下載積分: 299 分
在線時間: 239(小時)
注冊時間: 2011-05-24
最后登錄: 2024-12-16
查看lizhihua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-21 21:58
不過最好還用搖表搖一對地沒有