家具超市里的一個家具店,配電箱是5線接入,3相加N 加PE 線,總開關是4級帶漏保斷路器,照明分4路,分別有4個單級斷路器控制,問題出在有一路照明送不住,其它各路照明插座都正常,這路照明已送電,整個這一片的十多家店面都停電,樓層總開關掉跳閘。經檢查發現這一路的照明開關控制著N線,經過維修后開關控制相線,但是問題來了,4級漏保一和閘,樓層總開關跳閘,把所有照明插座的斷路器都拉下,光送4級漏保還是樓層開關跳。樓層總開關是3相加N的,奇怪的是各分斷路器都是拉下的沒有送電,怎么會跳閘?高手指點。
ukqbso
勇氣  源于  自信
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 6926 點
下載積分: 3127 分
在線時間: 381(小時)
注冊時間: 2011-04-26
最后登錄: 2024-07-22
查看ukqbso的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-21 22:54
其實不奇怪。
如不是新裝線路,即以前正常,那那么故障出現有幾個可能:1單極開關本身短路,2出線端后的插座短路,3出線端后的燈頭線碰到一起去了或鎮流器接地固障,4其它。
燈開關控制是相線或零線,與漏電斷路器跳不跳閘是沒有實質聯系的,真要是燈線路有問題,要跳還是會跳的。。。
所以俺們裝總開關時,多都是裝空開3P不加N的。。。
漏電斷路器原理,是用零序線圈套在三相相線上,因三相電流矢量和為零,出線端有點點漏電、短路,它馬上會跳的。
我 不 溫 柔 但 是 我 很 丑