22KW的馬達需要多大的交流接觸器及多大的熱過載?(星三角啟動)
shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發(fā)帖數量: 2680 個
工控威望: 7394 點
下載積分: 3002 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2010-12-26
最后登錄: 2023-05-29
查看shi2999的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2011-08-24 07:37
引用
引用第1樓hxl202319于2011-08-17 15:51發(fā)表的  :
小氣點63A接觸器,大氣點100A接觸器,63A熱繼電器整定在55A左右

兄弟正解!63A接觸器夠了,100A有點夸張。