22KW的馬達需要多大的交流接觸器及多大的熱過載?(星三角啟動)
黃猛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 270 點
下載積分: 1227 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2007-09-24
最后登錄: 2019-12-06
查看黃猛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-23 15:04
22kw一般工作電流不超50a,所以接觸器用63a級,要考慮大一級可用80的。熱保護選63a級的就調為45a,若熱保護不在供電主線而是在電機的某組輸出相線,則用32a級調為25a