xcamel
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 149 點
下載積分: 592 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2010-08-17
最后登錄: 2015-10-10
查看xcamel的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-17 12:27
圖片:
西門子電源模塊PS307的接地處的電阻、電容并聯有什么作用?
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-17 16:25
連接直流電源與供電接地端。一般采用直接連接,此連接方式是適用于帶有變頻器及高頻用電器回路。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-08-17 17:23
不是。而是與之連接通路。相當于一個旁路,也與電容器作用一致。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-08-30 16:57
是的。
在比較復雜的控制系統中,設備接地體與控制電源參考點(控制地)可能存在一定的電位差,雖然通過共一點接地的方式能夠降低二者的電位差。但是在一些模擬量信號傳輸時(測量精度要求高的場所)需要進行電源連接的處理,這只是其中的一個方法。當然在選型時也可以選擇非模擬量傳輸模式,改為數字信號或者是通訊模式,來提高檢測信號的抗干擾能力。