zhuweijun
我好羨慕你
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 209 個
工控威望: 434 點
下載積分: 3367 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2008-10-11
最后登錄: 2023-08-23
查看zhuweijun的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-15 14:54
伺服MR-J2S——40A
三菱FX-1N-40MT
寫了一個一軸的伺服控制,可以正常工作,問題是。。如果伺服馬達沒有完成,而中斷輸入信號,如何讓伺服出錯報警。

LD   MO    
OUT    C251  K2147483647
OUT DHSCS   D202 C251 M150
寫成以后,實際操作中,不對,

伺服引腳   要接線嗎
X0
X1要接線嗎?
好好學習
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 851(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2024-12-07
查看dl2006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-18 14:11
引用
引用第4樓小徒弟于2011-08-15 21:03發表的  :
C251為雙相計數器  X0為A 相計數  X1為B相計數   要用RST復位  可用M8251的狀態可表達是再增計數還是減計數(可能是編碼器的正反轉吧  因為A  B 兩相脈沖相位差90度  沒試過)最高可達5KHZ  反正用這個計數器不好玩    自學自學錯了別笑話

C251最高可達30KHz
對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗