11KW  2臺  
4KW     0.55KW    7.5KW    3KW各一臺  請問如何選總空開   電壓380  工作時全部運行

天正100A 能用么????
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70387 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-31
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2011-08-17 17:28
像這種場合選擇總開關(guān)的原則:最大一臺的額定電流的2倍加其余的額定電流值。