樓主  發表于: 2011-08-11 15:18
我們有一臺FX1N的PLC通過編程接口與上位機連接,別人寫的程序,我在程序里有些M(普通輔助繼電器)只找得到M的觸點但是找不到M的線圈,請問這些M是由上位機來直接控制其狀態的嗎?如果是上位機控制是怎么設定的?我是初學者請解惑
linzhi
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 191 點
下載積分: 678 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2011-06-11
最后登錄: 2023-08-25
查看linzhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-17 09:58
看來你是初學者,只有M的觸點沒線圈,那是上位機或觸摸屏直接控制的觸點。