圖片:
想實現這樣一個功能:KA1A是一報警信號,當它閉合時,HR報警。按SB后,取消報警。

當KA1A的信號源沒有消失,而KA1B也閉合了,那么此時由于KA的自保,KA的常閉觸點

斷開,就不會報警了。即只有一個報警信號處理了,在有報警信號來時才能有效。不知

道能否設計成,一個報警信號來時,操作人員注意后,停止報警信號燈。去處理,而此時

又有一個報警信號來,報警信號燈還能亮,提醒操作人員去同步處理兩個報警信號源?

yjp-gyl
忙里偷閑
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 712 個
工控威望: 289 點
下載積分: 2096 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2007-04-28
最后登錄: 2018-08-23
查看yjp-gyl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-03-31 14:54
通過傳統的接線方式的話,只要把報警信號的來源點,分開報警就可以了
不過這樣的話,報警的來源點很多的話,不如通過PLC的程序就很方便可以實現
同心同德,共建家園