1021424641
自動化=效率
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 1438 點
下載積分: 1191 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2020-11-02
查看1021424641的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-09 21:32
我寫了個自動門控制程序,用的是STL指令編的程序,由于程序中有分支,程序中就使用了兩次SET S0和SET S20,程序檢查時出現了二重線圈錯誤,我個人認為這個程序應該是可以用的,不知道實際應用中這樣的程序能不能用,望指點
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 537 個
工控威望: 531 點
下載積分: 12343 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2009-07-13
最后登錄: 2019-05-13
查看qlin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-10 20:59
對,沒關系的,只起個提示作用。
僅很早前用過幾次順控編程(PLC),嘿嘿,沒尋找機會