樓主  發表于: 2011-08-09 17:43
我廠新車間即將投入使用,現在我估計有360安到380A左右的電流距離190米,我計劃用185平方的BVV電線,但我們老板說成本太高,我也覺得線太大太重也不好工作,能不能用小一點的線?比如150平方的線,不知各位覺得150平方線行不行?
劉怡銘
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看劉怡銘的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-11 15:36
我覺得還是大點好,150馬馬虎虎的,我們搞電的必須注意呀,所以我建議還是用大一點的比較好!!