whzys
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 202 點
下載積分: 841 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2011-04-24
最后登錄: 2018-11-30
查看whzys的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-06 17:51
我寫了個簡單的程序,輸入是X0-X0F,輸出是Y0-Y0F,時間繼電器是T0-T10(OUT  T*  K*),PLC是三菱Q02H系列的,線接的沒問題但連接到PLC后輸入沒問題,輸出卻不行,時間繼電器T0-T3正常運行但T4-T10卻不行,總是1-5之間跳動但不通,請問是怎么回事啊??????
homemost711
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 116 點
下載積分: 1077 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2011-01-25
最后登錄: 2019-09-14
查看homemost711的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-20 01:17
這是要看你PLC的配置。
例如SOLT0為INPUT 16點 X0~XF。
    SOLT1   output 16點  Y10~Y1F。
至於T的問題,主要是因為你搞錯輸出配置點。