樓主  發表于: 2011-08-06 17:51
我寫了個簡單的程序,輸入是X0-X0F,輸出是Y0-Y0F,時間繼電器是T0-T10(OUT  T*  K*),PLC是三菱Q02H系列的,線接的沒問題但連接到PLC后輸入沒問題,輸出卻不行,時間繼電器T0-T3正常運行但T4-T10卻不行,總是1-5之間跳動但不通,請問是怎么回事啊??????
sznac
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 118 點
下載積分: 720 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2010-06-26
最后登錄: 2024-06-07
查看sznac的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-20 21:54
正解。。。。。。。。