redrock99
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 320 個
工控威望: 554 點
下載積分: 3735 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2009-02-04
最后登錄: 2024-10-28
查看redrock99的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-03 22:17
描述:12
圖片:
請大家看看這個星三角起動的主回路里兩個熱繼電器的電流值應該和電機的額定電流是什么關系



我說明下,這是個星三角的一次回路,F(xiàn)R1和FR2不同時存在,我就是見過這兩種用法分別存在的回路,所以想問下這種用法的區別
應該利于調整FR的值
[ 此帖被redrock99在2011-08-04 22:49重新編輯 ]
lizhongxv
摸索者
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 308 個
工控威望: 460 點
下載積分: 9689 分
在線時間: 353(小時)
注冊時間: 2009-05-08
最后登錄: 2022-12-24
查看lizhongxv的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-04 19:20
17l樓的老兄,你的畫圖軟件可以去掉方格會清晰一點,但這種軟件畫的圖很難保存,也打不開保存的圖,請教是如何操作?
lizhongxv
摸索者
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 308 個
工控威望: 460 點
下載積分: 9689 分
在線時間: 353(小時)
注冊時間: 2009-05-08
最后登錄: 2022-12-24
查看lizhongxv的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-03-25 16:57
FR1是用在主電路上保護的,是總電流,設計上是合理的,但安裝困難,并不好看,如果將KM1裝在它的前面又不同。FR2是分電流裝法,電流只是FR1的一半就可以了。