好家伙,糊弄人?
只不過是個簡單的星三角控制線路,F(xiàn)R1是總電流,F(xiàn)R2是總電流的一半。其實這兩個FR的位置都不是很好。
只用一個FR就可以了。
FR1的位置是總電流,那就意味著FR1的電流調(diào)整范圍必須大于或等于電機運行電流,多花點經(jīng)濟。
FR2的位置是總電流的一半,缺陷是在星形啟動的時候電流不經(jīng)過FR2,只有三角形運行的時候FR2才有保護作用。啟動時沒保護。
我個人認(rèn)為在KM1的下端裝一個FR最好,不管是啟動還是運行的時候FR都有保護作用。