redrock99
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 319 個
工控威望: 554 點
下載積分: 3735 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2009-02-04
最后登錄: 2024-12-16
查看redrock99的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-03 22:17
描述:12
圖片:
請大家看看這個星三角起動的主回路里兩個熱繼電器的電流值應該和電機的額定電流是什么關系



我說明下,這是個星三角的一次回路,F(xiàn)R1和FR2不同時存在,我就是見過這兩種用法分別存在的回路,所以想問下這種用法的區別
應該利于調整FR的值
[ 此帖被redrock99在2011-08-04 22:49重新編輯 ]
dugjj
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 237 個
工控威望: 537 點
下載積分: 3209 分
在線時間: 304(小時)
注冊時間: 2008-03-20
最后登錄: 2024-12-25
查看dugjj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-20 20:21
個人認為
1:樓主說了FR1    FR2不同時存在!
2:FR1接法費用稍高適用于輕負載啟動(風機等平方力矩類),整定值約1.2倍電機額定電流。
3:FR2接法費用稍低適用于重載啟動(大型球磨機,破碎機等),整定值約2/3倍電機額定電流。
dugjj
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 237 個
工控威望: 537 點
下載積分: 3209 分
在線時間: 304(小時)
注冊時間: 2008-03-20
最后登錄: 2024-12-25
查看dugjj的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-08-20 20:25
更節省的辦法就是互感器5A熱繼電流表串聯,做2次保護,我做90以上的電機采用