redrock99
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 319 個
工控威望: 554 點
下載積分: 3735 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2009-02-04
最后登錄: 2024-12-16
查看redrock99的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-03 22:17
描述:12
圖片:
請大家看看這個星三角起動的主回路里兩個熱繼電器的電流值應該和電機的額定電流是什么關系



我說明下,這是個星三角的一次回路,F(xiàn)R1和FR2不同時存在,我就是見過這兩種用法分別存在的回路,所以想問下這種用法的區別
應該利于調整FR的值
[ 此帖被redrock99在2011-08-04 22:49重新編輯 ]
yyhexf
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 768 個
工控威望: 555 點
下載積分: 1922 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2013-08-19
查看yyhexf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-04 08:58
引用
引用第1樓銘杰工控于2011-08-03 22:39發表的  :
FR1應該設定為電機的額定電流,FR2應該設定為電機額定電流的1/2,不過我個人覺得加安裝FR2毫無意義。不知道是誰設計的電路。 真是個人才,自嘆弗如,這樣的保護方法,我楞是沒想出來。

線電流和相電流之間不是1/2的關系吧。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(蕭風) 正確。電流不只1/2