lpxjx
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lpxjx的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-03 11:42
制水系統的PLC控制,S7-200PLC,帶三個EM235CN模塊,控制純化水和注射用水系統,前段時間發現壓力不準確,更換壓力變送器后,現場顯示0.4MPa,觸摸屏上顯示0.9MPa,變送器是好的,輸出信號也沒問題。求高手指點如何處理。需要修改程序嗎?程序我有,就是看不懂。
jswxhl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 166 點
下載積分: 695 分
在線時間: 235(小時)
注冊時間: 2010-01-28
最后登錄: 2024-08-10
查看jswxhl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-03 14:19
基本上是由于變送器量程與程序中的量程不一致造成的
jswxhl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 166 點
下載積分: 695 分
在線時間: 235(小時)
注冊時間: 2010-01-28
最后登錄: 2024-08-10
查看jswxhl的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-08-03 15:04
你有其他聯系方式么?QQ或者M(jìn)SN
jswxhl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 166 點
下載積分: 695 分
在線時間: 235(小時)
注冊時間: 2010-01-28
最后登錄: 2024-08-10
查看jswxhl的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-08-03 15:08
修改程序中的量程設定,使程序中的量程與實際的變送器量程一致