lishang29
努力,積累,每天進步一點點。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 236 點
下載積分: 649 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2009-05-16
最后登錄: 2024-12-07
查看lishang29的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-02 21:56
   大家好,近來遇到這樣一個問題,我公司的空調電控系統進水了,PLC運行正常,用擴展模塊EM235和PT100做的測溫部分出問題了,測的進水和出水溫度同時顯示負數。換一個EM235模塊后,所測溫度變成正數了但是與實際值相差太多,而且跳動厲害。謝謝!
haohaolovels
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看haohaolovels的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-04 12:46
加個變送器試試。干擾嚴重