情況介紹:PLC型號臺達DVP40EH00T2
輸出點介紹:Y000脈沖串輸出  Y001伺服正轉信號 Y002伺服反轉信號 Y003自動指示燈
故障說明:當PLC上電后工作時偶爾出現Y003輸出的自動指示燈閃爍現象,閃爍同時Y000輸出脈沖中斷。
此種現象上午出現較少只有到下午或者是晚上時出現此現象較多。
另外PLCY003指示燈并不閃爍。萬用表測量Y003輸出對電源端電壓伴隨著自動指示燈閃爍時有時無。
本人判定為PLC輸出Y000---Y003內部公共接點接觸不良引起的。
請教各位還有其它原因導致此種現象嗎?
zhuweijun
我好羨慕你
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 209 個
工控威望: 434 點
下載積分: 3367 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2008-10-11
最后登錄: 2023-08-23
查看zhuweijun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-31 01:23
1   把程序上傳來看一下
2    出現故障的時候,進入監控畫面看一下
3    輸出中斷怎么可以恢復輸出。
4   Y3伴隨著燈的閃爍時有時無,(電壓)燈不亮就沒有輸出,當然沒有電壓了。
5   用脈沖,你使用的步進電機,還是伺服。如果是伺服,出錯時,伺服驅動器沒有報警
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(雪花飄飄) 1:無程序 2:無法監控( ..
  • 好好學習