y266298
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 152 點
下載積分: 544 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2011-07-05
最后登錄: 2021-11-09
查看y266298的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-30 00:25
我是新新手,向各位大俠求助,謝謝。最近我用FX1N系列的PLC控制兩臺混合式步進電機,發現其中一臺步進電機,不能到達預定位置,或者多跑一段距離,返回也是要多跑一段距離,我想可能是慣性太大,就把速度調慢了,現在基本能到達預定位置,但是現在速度又太慢了,怎樣才能即能把速度調快又能到達預定位置???我用的是絕對位置控制指令DRVA,降低最高頻率(D8146),或者增大加減速時間(D8148)能實現嗎???又與步進驅動器細分有關系沒有???或者還有其他方法沒有???謝謝。。。
[ 此帖被y266298在2011-07-30 00:52重新編輯 ]
sandy_love
感悟生活,創新的源泉...
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 487 個
工控威望: 823 點
下載積分: 1610 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2008-12-08
最后登錄: 2024-11-22
查看sandy_love的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-31 10:22
失步和過沖都是步進電機的軟肋;要注意步進電機的啟動頻率和失步頻率;一般來說增大細分可以提高精度和啟動頻率,但效果不是很好,最終還是要反復測試把加減速時間、頻率等參數調到最優;如果對響應速度要求很高的話,建議還是改用伺服吧
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(y266298) 熱心助人