75KW的風機,是變頻啟動的,用國標的35平方線,又怕小,想用50平方的線,糾結了好幾天了。
ytmf0795
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 186 個
工控威望: 304 點
下載積分: 9694 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2007-07-22
最后登錄: 2016-11-04
查看ytmf0795的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-29 19:07
電機線 35平方國標銅 可以啦  
如果是變頻器的電源線再小一點都可以啊