旋轉式編碼器E6A2-CWZ3C:A相接X0,B相接X1,請問Z相接那里?PLC是三菱FX2N的。
有那位朋友用過的能否解答下,謝謝!
wei0212007
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 1112 個
工控威望: 1165 點
下載積分: 6912 分
在線時間: 1160(小時)
注冊時間: 2007-04-19
最后登錄: 2024-11-01
查看wei0212007的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2011-07-28 18:07
引用
引用第2樓luoyingdong于2011-07-28 16:51發(fā)表的  :
Z項是配合找原點使用,用不到就不用接