fxdvp200
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看fxdvp200的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-27 13:20
各位師傅,我單位兩條輸送線用一個三菱Q的PLC控制,總共六十多個現場模塊,分別由兩個總線模塊控制,其中B模塊控制的輸送線走走停停,察看了所有33個現場模塊通訊線接線正常,可現場模塊的L ERR燈時不時的會閃一下,甚至L RUN燈有時會滅一秒鐘,請各位高手幫忙分析一下原因
bbonglnl
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看bbonglnl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-27 17:01
幫你頂一下啊,嘿嘿