請教各位前輩有這樣的方便指令嗎,比如M0到M99任何一個通,則導通M1000.另一問題是D0的值從1到99,等于1時M0通,等于2時M1通,依次類推
一條條的寫太繁瑣了,而且三菱編程中最多寫24條又要插入另一段了,一直困擾著這個問題。
┕☆
         .資料再好.    .吔只褆點綴′
         .想説嘚話全在訫裡... .資料.隨心爾變-...
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6778 個
工控威望: 38381 點
下載積分: 4416 分
在線時間: 9540(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-28
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-26 14:00
對于第一種要求,不就是K8M0不等于K0,K8M32不等于K0,K8M64不等于K0,K1M96不等于K0就導通么。

對于第二種要求:
LD M8000
DECO D0 M0 K7就可以了。
D0=0 M0=ON
D0=1 M1=ON
……

Good  Luck~