今天給設備通電時,發現電線發熱。
12kw純電阻加熱,星形解法,用的是四平方的銅線,電線長度20m,通電一會兒發現電線發熱。用鉗形表鉗的電流16A。
再看設備的電源線6平方,也在發熱。
按照理論4平方的銅線能流過20A的電流哇,我有點郁悶
這樣會不會有什么不太好的結果啊。問問大家,給點意見。
學習者
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 134 點
下載積分: 482 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2011-08-06
最后登錄: 2014-10-24
查看學習者的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-03 22:45
電纜自身的原因