瞐體管輸出型PLC的說明書中在說明輸出電路時舉例都是用直流電源,能直接使用交流電源嗎(COM是獨立的)?
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70387 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-31
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-25 14:19
晶體管型只能驅動直流負載!繼電器,可控硅型允許驅動交流負載。