gali1120107
漫漫長路,吾將上下而求索。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 501 個
工控威望: 974 點
下載積分: 1182 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2024-09-12
查看gali1120107的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-23 19:37
之前的設備寫程序點數比較少,現在遇到一個問題。機器在運行過程出現故障的自解除功能。例如真空吸嘴吸取物品失敗的現象。就要做一個按鈕實現做恢復動作。
這個感覺弄起來有些難度,使用的是松下的PLC,不知道用什么編寫方法好。例如使用步進 SSTP STPL 或者MC MCE 之類的指令如何還用其他的方法嗎?有程序示例更好。


用步進做故障恢復個人覺得比較麻煩。用主控微分不起作用的問題。


想來想去還是打算用主控指令,不知道能否同時使用兩個獨立的主控指令。也就是說MC0 MCE0之間程序在運行的同時,下面跟著用MC1 MCE1 程序,兩個主控程序同時運行,能否不?
[ 此帖被gali1120107在2011-07-26 21:01重新編輯 ]
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158710 分
在線時間: 3155(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-16
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-24 00:29
松下沒用過,請看先關手冊;
三菱的主控指令不限次數,嵌套使用時最多8級。
樓主留言:
松下手冊沒有說明
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(gali1120107)