樓主  發表于: 2011-07-23 19:37
之前的設備寫程序點數比較少,現在遇到一個問題。機器在運行過程出現故障的自解除功能。例如真空吸嘴吸取物品失敗的現象。就要做一個按鈕實現做恢復動作。
這個感覺弄起來有些難度,使用的是松下的PLC,不知道用什么編寫方法好。例如使用步進 SSTP STPL 或者MC MCE 之類的指令如何還用其他的方法嗎?有程序示例更好。


用步進做故障恢復個人覺得比較麻煩。用主控微分不起作用的問題。


想來想去還是打算用主控指令,不知道能否同時使用兩個獨立的主控指令。也就是說MC0 MCE0之間程序在運行的同時,下面跟著用MC1 MCE1 程序,兩個主控程序同時運行,能否不?
[ 此帖被gali1120107在2011-07-26 21:01重新編輯 ]
gali1120107
漫漫長路,吾將上下而求索。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 501 個
工控威望: 974 點
下載積分: 1182 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2024-09-12
查看gali1120107的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-24 11:22
用步進的話重走發生問題一步回不去,想來想去還是用主控,至少怎么處理故障。我打算使用各個主控代表每一

步,運行到那一步寫入固定 的值。每個主控串個長開按鈕不知行否。
gali1120107
漫漫長路,吾將上下而求索。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 501 個
工控威望: 974 點
下載積分: 1182 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2024-09-12
查看gali1120107的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-07-24 19:04
你們還沒有明白我的意思。我手頭下還沒有PLC,我的意思是如果我寫兩個獨立的主控程序,也就是說


條件一MC0
……………………
……………………
……………………
^^^^^^^^^MCE0


條件二MC1
……………………
……………………
……………………
^^^^^^^^^MCE1


條件一和條件二同時通。能否行通?仿真看不出來