rockey
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 326 個
工控威望: 494 點
下載積分: 45914 分
在線時間: 1214(小時)
注冊時間: 2008-11-24
最后登錄: 2024-11-15
查看rockey的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-21 16:57
圖片:
大家好,我現在有個程序的時間繼電器前面條件沒有滿足怎么會自動計時,不知道是什么原因引起的
前面的條件S54導通,M512不通,Y5不通
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 966 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-21 23:14
引用
引用第15樓rockey于2011-07-21 21:20發表的  :
我是監控到這個狀態時的時候,T155在計時的

哪里在計時撒,T155計時了嗎?如果T155計時下面就應顯示10,而顯示的是0 呢,是不是搞混淆了哦?