樓主  發表于: 2011-07-21 11:47
我用一臺臺達變頻器連接A、B兩臺完全相同的水泵,但是A、B不是同時工作,需要互相切換,切換時通過plc控制。有人說不能立即進行切換,必須要延時一段時間后才能切換到第二臺水泵,但也有人說不需要延時。不知道哪位大俠用過?有何建議?
dianqixu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 182 點
下載積分: 508 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2008-09-30
最后登錄: 2024-01-26
查看dianqixu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-21 12:48
要改變控制電路,加接觸器,先停變頻器,再停一臺,再起動另一臺,再運行變頻器