樓主  發表于: 2011-07-21 11:47
我用一臺臺達變頻器連接A、B兩臺完全相同的水泵,但是A、B不是同時工作,需要互相切換,切換時通過plc控制。有人說不能立即進行切換,必須要延時一段時間后才能切換到第二臺水泵,但也有人說不需要延時。不知道哪位大俠用過?有何建議?
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 965 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-21 12:21
假如A泵在運行中切換到B泵哪不變成了直接啟動B泵嗎,變頻器能繼續運行嗎,切換過程中要轉換控制電路重新啟動變頻器才能正常運行。是不是要延時呢?
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 965 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-07-21 14:34
要休息5分鐘,還工作不?變頻器只要求減速到零就可以重新啟動了,廠家也沒有要求要停5分鐘再重新啟動啊,那個師傅是個人主義,不通用。