樓主  發(fā)表于: 2011-07-20 16:58
FX3U 晶體管輸出的PLC,說明書上寫著能同時輸出4軸脈沖,我試過只能Y0,Y1,Y2,要怎樣才能讓Y3也輸出脈沖呢?是否必須加適配器?只用主機能做到嗎?
hzhcdy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 689 個
工控威望: 841 點
下載積分: 1395 分
在線時間: 574(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2024-12-26
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2011-07-21 16:05
加2個2HSY-ADP,可以使用Y3,
這樣做無論成本還是合理性都不行!不如加一個2N-1PG