樓主  發表于: 2008-03-25 14:25
我們現在用的是愛德利MS 2-104變頻器,0.4KW,三相220V輸出。帶一臺250W的電機,輸入是220V/380V均可的,角型接法,停機一段時間后再啟動時電機轉速就會慢下來,運轉一段時間后才能正常,用萬用表測量時發現轉速慢時變頻器輸出只有170V左右,正常時輸出200V左右,怎么會出現這種情況 ,怎么解決?先謝謝各位了
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9681 個
工控威望: 8579 點
下載積分: 16739 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-28
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-03-25 14:46
一般變頻器都是轉速越快,電壓越高
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼