龍朝暉
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 298 個
工控威望: 487 點
下載積分: 462 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2008-04-27
最后登錄: 2023-04-07
查看龍朝暉的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-19 18:37
有沒有那位師傅做過伺服電機絕對值控制,現在我工廠控制要求是,假如電機要走50MM2,電機在運轉途中,一按急停電機保留當前數值,再按啟動繼續走完500MM2
383581483zfx
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 659 點
下載積分: 664 分
在線時間: 446(小時)
注冊時間: 2011-07-12
最后登錄: 2024-12-24
查看383581483zfx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-15 14:00
用FX2N-1PG的中斷1段速指令就可以
[ 此帖被383581483zfx在2011-08-15 18:35重新編輯 ]
383581483zfx
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 659 點
下載積分: 664 分
在線時間: 446(小時)
注冊時間: 2011-07-12
最后登錄: 2024-12-24
查看383581483zfx的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-08-15 18:39
用1PG中的STOP輸入模式=1就可以