1。  MR-J3 伺服控制器 FX3U + FX2N-1PG 無減速 絲杠帶動托板 ,伺服電機在3000R/MIN 下 怎么做閉環控制呢?
    假如用光柵尺位置反饋信號怎么給PLC?加高速計數模塊的話,定位模塊用雙速定位。高速3000R ,低速300R。
    那么伺服的移動的精度就靠PLC 要走的數據與光柵尺反饋回來的數據比較來實現?

2。 通訊測試:上位機(VS2008)+PLC(FX3U)  讀取數據寄存器內容
    通訊波特率設為115200 通訊方式為;上位機操作,PLC不寫通訊程序。那么讀取一個16位地址的最短時間能達到多少?
    我只測試到60ms 時間。有什么辦法能實現高速通訊做到10ms 以內呢?
    請教下CC-LINK 或者DEVICNET 與FX232ADP有什么區別? 波特率速度更高?
    是否實現這樣功能:PC監控 PLC的M地址 ,當M狀態0 變? , PC在10MS內收到信號。

3。 遠程維護: PLC為FX2N 或者FX3U 。 當設備異地發生故障后,在家上網就可以操作讀寫PLC的程序。
     或者是用其他PLC型號實現功能?

4 請分享下模擬量輸出傳感器在與變頻器 伺服電機同個電柜里的抗干擾措施!
   每次調試多被干擾問題整的死去活來。。。。。。。。。。。。。。。

模擬量輸入的屏蔽線接0V 還是大地或者是直接懸空

  大家多用什么規格的屏蔽線效果如何?
[ 此帖被shuangyu在2011-07-17 20:58重新編輯 ]
zzj111000
專業非標電控設計
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 305 個
工控威望: 438 點
下載積分: 2030 分
在線時間: 254(小時)
注冊時間: 2011-06-10
最后登錄: 2024-12-22
查看zzj111000的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-18 10:05
1,三菱MR-J3伺服本身精度很高(131072),不用絲桿,關鍵在于負載扭矩與慣量。
2,如果要求工控機與PLC做毫秒級通訊,相當于做實時控制,還用PLC干嘛呢。直接用工控帶驅動卡就可了。工控在100毫秒級通訊也差不多已是實控制了。
3,模擬量與變頻之類在一個柜內,干擾是頭痛,我們一般屏蔽接0V
4,用無線控制類通訊,現在國內不多,穩定性好的產品也多是國外的,價格很高
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(shuangyu)