問題:觸摸屏(海泰克)顯示的數據正常是編碼器(歐姆龍增量式的）通過PLC的輸入點送進去的,操作人員通過觸摸屏顯示的此數據進行調整(上升或下降),F(xiàn)在的問題是此數據不停的在變化(一直增加,本來是5.0MM,可現在能變化在1500以上)。后來徹底是連數據顯示都沒有了(就是說在顯示屏上顯示此數據的小窗口不見了)而觸摸屏其他的窗口畫面都可以正常使用。最后的處理結果是更換編碼器后正常。
不解的是:
1  編碼器最終的停止位置是靜止的為什么數據會不停的在增加變化呢。
2  編碼器壞了為什么觸摸屏的數據顯示畫面會也不見了呢。
以上請各位大蝦替小弟分析分析,為什么會這樣呢?
shuangyu
工控行業呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 344 個
工控威望: 891 點
下載積分: 1083 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2009-08-04
最后登錄: 2024-07-12
查看shuangyu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-16 23:04
編碼器數據不停增加可能干擾引起的。
觸摸屏的數據數據畫面不能顯示:可能你用了觸摸屏的默認功能地址引起的吧。
三菱的功能地址好像是D0  -D10  如果隨便寫入數值可能 會產生異想不到的問題
OMRON 的地址位忘記了