z4131246
華銘工控
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 582 個
工控威望: 2562 點
下載積分: 23788 分
在線時間: 521(小時)
注冊時間: 2010-10-22
最后登錄: 2022-08-19
查看z4131246的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-14 11:38
前些日子有個客戶的機器出問題了我出檢查發現PLC的輸出點壞掉了 我就建議他們換個PLC  然后我把程序考了出來結果發現這程序很特別能考出來 不能寫進去(是寫程序的人沒加結尾),我是在沒辦法了就把程序分段寫進去花了一下午時間才弄進去(程序里面還有兩個錯誤必須分段才能寫進去 寫進后后程序檢查有錯但機器運行完全正常那出錯的地方也沒事了挺怪的),把程序弄進去后我發現這程序里有五分之三的是空操作我就把空操作程序全刪了結果開機機器立馬給我罷工 然后我又把帶有空操作的程序寫進去 機器又正常了 到現在為止我還不知道那些空操作有啥用,大家有誰知道的可以分享下嗎,程序我上傳上來你們看看吧。
TP120貼片機.rar (7 K) 下载次数:158
zzj111000
專業非標電控設計
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 438 點
下載積分: 2030 分
在線時間: 253(小時)
注冊時間: 2011-06-10
最后登錄: 2018-09-27
查看zzj111000的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-14 13:09
程序沒結束指令。你把空操作刪除,加一結束指令看行不?
樓主留言:
你的方法我試過了加上END刪除空操作機器不能正常的運行了。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(z4131246)
    zzj111000
    專業非標電控設計
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 303 個
    工控威望: 438 點
    下載積分: 2030 分
    在線時間: 253(小時)
    注冊時間: 2011-06-10
    最后登錄: 2018-09-27
    查看zzj111000的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-07-14 18:14
    是不是有部分程序被保護了沒導出來,你這PLC程序沒有END能用,有了反而不能用。我估計有一部分沒導出來!
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(z4131246)