在石油化工裝置自動化控制系統中,控制閥的選用對精度而言至關重要,它的使用情況影響到產品質量,并關系到裝債安全生產,以Fisher-Rosemount 公司生產的FIELDVUE DVC5010智能式閥門定位器為例,智能式閥門定位器比普通定位器有如下特點:
(1)實時信息控制,提高安全性。操作人員可以依靠閥門工作信息有根據地堆過程控制進行管理,確保及時控制;可以從現場接線盒、端子板或控制室使用手動操作器、PC或系統工作站選取信息,將人員危險發生的機會減到最小,并且不必親臨現場,提高安全性;可以把閥門泄漏檢測儀或限位開關接到智能式閥門定位器的輔助端子,免得額外增加現場布線,若發生超限該儀表儀表會報警。
(2)結構可靠,加快開工準備過程。結構經久耐用,全密封結構阻隔了震動、高溫和腐蝕性環境對它的影響,獨立的防風雨現場接線盒把現場導線接點和儀表其他部分隔離開;操作人員通過遠程方式識別每臺儀表,檢驗它的校準情況,查閱對比以前存儲的維修記錄及其他更多信息,達到盡快啟動回路的目的。
(3)斷與控制能力。智能式閥門定位器可進行下列診斷:a、關鍵閥門試壓跟蹤參數;b、儀表健康狀態參數;c、預定格式閥門性能階躍維護測試。關鍵閥門使用跟蹤參數可監控閥桿的總行程(行程累積)及閥桿行程轉向(周期)的次數。如果儀表的內存、處理器或檢測器有任何問題,則儀表的健康狀態參數報警。一旦有問題發生,可確定該儀表將如何對該問題做出反應。例如,若壓力檢測器有故障時,儀表是否應當關閉?也可選擇哪一個元件出故障將引起儀表關閉(問題是否嚴重,足以引起關閉)。這些參數提示將以報警形式報告。監控性報警可以提供有關有問題的儀表、閥門或過程的瞬間指示。
(4)準控制與診斷。智能式定位器包含標準的控制與診斷。標準控制包括AO或PID功能模塊。標準診斷包括下列診斷測試:a、動態誤差帶;b、驅動信號;c、輸出信號。動態誤差帶、驅動信號及輸出信號是動態掃描測試。這些測試是在被控制的速度下轉變傳送器塊(伺服機構)的設定點并繪出閥門的操作以確定閥門的動態性能。例如,動態誤差帶測試是滯后與死區加“回轉”。滯后與死區是靜態的質量,由于閥門是在運動著的,就帶來了動態誤差和“回轉”誤差。動態掃描測試給出了較好的提示,即閥門在過程條件下將如何操作,那將是動態的而不是靜態的。
本文由儀表招聘網儀表招聘網分享:http://www.yibiaojob.com
zzj111000
專業非標電控設計
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 438 點
下載積分: 2030 分
在線時間: 253(小時)
注冊時間: 2011-06-10
最后登錄: 2018-09-27
查看zzj111000的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-13 18:01
它的核心還是控制閥門的執行器(或驅動模塊)品質