本公司韓國企業,用的變頻器大部分是韓國LG牌子的,使用調試 都很簡單,但是他的冷卻風扇卻總是經常損壞,然后故障報警,代碼是HW,詢問過廠家,也沒有給出結論,有預見過這樣的嗎
眾人拾柴火焰高 13791826912------
hxyef
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 326 點
下載積分: 3418 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2007-09-12
最后登錄: 2024-12-02
查看hxyef的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-12 15:13
LG變頻器很容易出現這種報警風扇的問題
其實風扇有一些事沒有壞的 但是還會報警 !  其實 LG變頻器電源帶風扇電流檢測 使用的風扇電流最好不要超過0.10A 就行了
你如果換個電流較大的風扇 裝上去還是會報警,換個電流最好是低于0.12A的,我們一般用0.09A的