senator
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 194 點
下載積分: 614 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2008-07-02
最后登錄: 2024-12-23
查看senator的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-12 09:47
描述:PLC程序
圖片:
描述:協議宏序列
圖片:
描述:協議宏詳細
圖片:
三菱變頻器 E540
現在通訊設置沒有問題(9600 E 2) 但是問題是 傳送的數據不連續(有時候會連續) 造成變頻器沒有響應
用串口捕捉工具看了下模塊所發送的數據 如下 :
#       Time        Function                        Data ( Hex )    

1       [00000000]  IRP_MJ_CREATE                   Port Opened - AccessPort.exe
2       [00000000]  IOCTL_SERIAL_SET_BAUD_RATE      Baud Rate: 9600

8       [00002544]  IRP_MJ_READ                     Length: 0010, Data: 05 30 31 46 41 31 30 32 37 42
9       [00002694]  IRP_MJ_READ                     Length: 0010, Data: 05 30 31 46 41 31 30 32 37 42
10      [00002784]  IRP_MJ_READ                     Length: 0010, Data: 05 30 31 46 41 31 30 32 37 42
11      [00002841]  IRP_MJ_READ                     Length: 0006, Data: 05 30 31 46 41 31
12      [00002842]  IRP_MJ_READ                     Length: 0004, Data: 30 32 37 42
13      [00002901]  IRP_MJ_READ                     Length: 0004, Data: 05 30 31 46
14      [00002902]  IRP_MJ_READ                     Length: 0006, Data: 41 31 30 32 37 42
15      [00002949]  IRP_MJ_READ                     Length: 0005, Data: 05 30 31 46 41
16      [00002950]  IRP_MJ_READ                     Length: 0005, Data: 31 30 32 37 42
17      [00003001]  IRP_MJ_READ                     Length: 0008, Data: 05 30 31 46 41 31 30 32
18      [00003002]  IRP_MJ_READ                     Length: 0002, Data: 37 42
19      [00003047]  IRP_MJ_READ                     Length: 0010, Data: 05 30 31 46 41 31 30 32 37 42
20      [00003094]  IRP_MJ_READ                     Length: 0001, Data: 05
21      [00003095]  IRP_MJ_READ                     Length: 0009, Data: 30 31 46 41 31 30 32 37 42

Length: 0010, Data: 05 30 31 46 41 31 30 32 37 42  這樣的數據時正確的 變頻器能有響應 也就是10位的數據要一起發送才可以的

現在的問題就是有時候是連續的 有時候不是 不知問題所在
PLC程序只有兩段 一段是數據傳送到數據區 第二段入附圖所示
不知是不是每一次通訊完成后都要清空一下SCU呢???(注 對協議宏和該模塊還不是很了解 所以有此想法 )
附圖 PLC程序 和 協議宏

期待高人出現
wanglianqin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 174 點
下載積分: 475 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2008-12-04
最后登錄: 2024-06-15
查看wanglianqin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-14 11:23
其實很簡單,要多做點實驗。我剛做幾個項目用的是scu-41