0904143224
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看0904143224的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-11 16:28
我給了一個正轉的指令給變頻器,但是變頻器不轉,485BD模塊上的發送數據燈亮,但是接收數據燈不亮。
像這樣子的情況該如何解決
0904143224
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看0904143224的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-11 19:19
參數我是按照手冊里面設置好
485模塊接收的知識燈重沒亮過
0904143224
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看0904143224的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-07-12 09:03
麻煩樓上上了
看下我的參數和設置吧  我很急啊
331=02 一個變頻器
332=96
333=10     數據長7位一位停止位
334=2      偶教驗
335=1     重試次數
336=9999   不進行通訊檢測    
337= 9999    程序中指定等待時間
341=1
340=1
549=0   三菱通訊協議
接線
plc側             變頻器側
RDA                          SDA
RDB                           SDB
SDA                          RDA  
SDB                           RDB      
SG                               SG




  
0904143224
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看0904143224的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-07-22 22:03
問題解決了
但是我想用modbus來做一下
不知道版主有沒有相關的資料推薦一下