樓主  發表于: 2011-07-09 17:46
西門子MM440的變頻器電源主板和整流橋老被擊穿什么原因,我們公司已經壞了20多臺了至今未找到真正原因
shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2680 個
工控威望: 7394 點
下載積分: 3002 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2010-12-26
最后登錄: 2023-05-29
查看shi2999的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-09 18:30
檢查供電回路
shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2680 個
工控威望: 7394 點
下載積分: 3002 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2010-12-26
最后登錄: 2023-05-29
查看shi2999的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-07-10 07:24
問題可能是過流,電源缺相機會較大,你的變頻器參數調整不合理也會造成過流,同時你變頻器停車方式設為自由停車試試。
shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2680 個
工控威望: 7394 點
下載積分: 3002 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2010-12-26
最后登錄: 2023-05-29
查看shi2999的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-07-10 09:26
我在順德大良遇到一客戶的設備老燒220V開關電源,一測電源電壓不斷10伏范圍波動,晚上12點再測電源電壓不斷40伏范圍波動,當時再查看高壓供電變壓器,由于是夜晚明顯看到變壓器電源端有一相接線端有打火。這變壓器多家工廠共用,到深夜時剛用電高峰。后來叫供電部門處理后,兩年多再也沒有燒220V開關電源。